4-20mA輸出渦街流量計操作說明
1.1接通電源
middot;1.2按” +”鍵,出現”輸入密碼:XXXX”,然后按” E”鍵,出現”輸入密碼:0000”,按” +”鍵,第一個” 0”更改為” 2”,然后按Shift鍵”▲”,第三個” 0”變為” 1”,密碼為” 2010”。
1.3按下” E”鍵,進入參數設置模式。首先選擇流量單位,先按下” E”鍵,然后再按下” +”鍵,選擇所需的流量單位。選擇完成后,按” E”鍵確認。然后,按” +”鍵,輸入”算法選擇”,按一次” E”鍵,然后按” +”鍵,如果要測量質量流量,請選擇”常規質量流量”,如果要測量體積流量,選擇”常規體積流量”。選擇完成后,按” E”鍵確認。同樣,輸入流量系數,滿量程輸出流量,密度設定,流量下限切除,累計量清除。

蒸汽渦街流量計帶溫壓平衡
注意:在設置參數的過程中,輸入每個設置后,先按” E”鍵,然后按” +”鍵進行修改,修改后,按” E”鍵進行確認。確認后,繼續進行操作下一項。
1.4完成上述步驟后,首先按” S”鍵,界面出現”輸入密碼:XXXX”,然后按” +”鍵??梢酝耆顺鰠翟O置狀態,恢復正常工作儀器的
1.5小數點的出現:例如,設置流量計系數212.6,在”流量系數”界面上,按一次” E”鍵,出現” 0”,然后按” +”鍵,將” 0”更改到” 2”,按Shift鍵”▲”,將第二個” 0”更改為” 1”,按照相同的方法將第三個” 0”更改為” 2”,然后按Shift鍵,反復按” +”鍵,直到出現小數點。
1.6”滿量程輸出流量”設置,直徑和密度決定”數字滿量程輸出流量”的大小。 DN100為表格,如果密度為3,則取決于氣體測量范圍的條件,DN100標準測量范圍:。然后在100-1000m3/ h的”滿量程輸出流量”上設置3t / h。 ”滿量程輸出流量”表示20mA電流輸出時的最大流量,因此,”數值滿量程輸出流量”大于標準測量范圍的最大值,以防止實際流量超過標準介質流量。
如果滿量程輸出值流出廠設置不合適,則可以在現場進行調整。不影響測量精度。
1.7下限切除流量設置。首先下限切除流量為”滿量程輸出流量”的百分比。如:”滿刻度輸出流量”設置為3t / h,”下限切除流量”設置為5%,即被切除的0.15噸/小時。