以下是低壓壓力開關的設置原理詳解:
?? 一、核心功能原理
低壓壓力開關通過?液壓-機械-電氣轉換?實現動作控制:
壓力感知?:
管網水壓作用于內部隔膜/活塞?;
壓力下降時,彈簧推動機械機構位移觸發開關?。
信號轉換?:
位移觸發微動開關,將機械動作轉為電信號?;
常開觸點(NO)閉合形成回路,輸出啟泵信號?。
雙路輸出?:
兩組獨立觸點:一組聯鎖啟泵,另一組反饋至消防主機?。
(插入壓力開關內部微動開關及隔膜結構示意圖)
?? 二、電氣控制邏輯
端子類型? ?功能? ?連接目標?
公共端(COM)? 基準電位點 24V電源輸入?
常開端(NO)? 壓力不足時閉合 水泵控制柜啟泵端子?
常閉端(NC)? 壓力正常時閉合(可選) 系統狀態監測?
聯鎖啟泵邏輯?:當壓力低于設定值→NO-COM導通→直接觸發水泵啟動(獨立于消防主機)?。
?? 三、閾值設置機制
機械式調節?
旋鈕校準?:
調節彈簧預緊力:順時針增壓↗?,逆時針減壓↘??;
通過六角螺栓固定,防振動松動?。
壓差控制?:
啟動值(如0.05MPa)與停止值(如0.15MPa)需保持≥0.05MPa差值?。
電子式設置?
長按設置鍵進入編程模式?;
通過▲/▼鍵調整啟動壓力(如 ?0.03MPa?)及停止壓力(如 ?0.12MPa?)?;
保存后切換至運行模式激活配置?。
(插入不同型號壓力開關操作界面對比卡片)
?? 四、關鍵安裝規范
位置要求?:
必須安裝在消防水泵?出水干管?,直接感知管網壓力?;
量程選擇?:
量程≥1.6MPa且≥設計壓力2倍?;
接線防護?:
聯鎖啟泵線需加裝 ?24V繼電器?隔離強電?;
金屬表殼需接地防干擾?。
?? 五、工作流程示例(消防系統)
mermaid
Copy Code
graph LR
A[管網壓力下降] --> B[隔膜推動微動開關]
B --> C{NO觸點閉合}
C --> D[直接啟動水泵]
C --> E[反饋信號至消防主機]
(流程依據:?)
注意?:調試后需模擬3次壓力升降循環,驗證動作一致性?。