當前位置:網站首頁> 常見問題 常見問答
以下是NFS22系列機械流量開關的專業安裝指南:
一、安裝前準備
管段選擇?
選擇水平或垂直向上流動的直管段(禁止倒置)?
確保上下游直管段≥5倍管徑,避開彎頭、閥門等湍流源?
清理管道內壁雜質,防止靶片卡阻?
流向校準?
確認介質流向與開關殼體箭頭標識完全一致?
二、機械安裝步驟
螺紋連接?(DN20/DN25接口)
在管道外螺紋纏繞生料帶或涂抹密封膠?
將開關旋入管道內螺紋,手動擰緊后使用扳手加固1/4圈(避免過度用力導致殼體變形)?
靶片定位?
靶片軸線需與管道中心線平行?
調整插入深度,確保靶片懸空不接觸管壁/節流元件?
**
三、電氣接線規范
安全操作?
斷開電源并驗電后操作?
僅使用設備指定接地端子接地?
接線端子說明?
端子類型 功能 線色標識示例
COM 公共端 黃/灰
NO 常開觸點(流動導通) 白/橙
NC 常閉觸點(斷流導通) 黑/藍
? 接線示例:
流量保護:NO端→設備啟停控制回路,COM端→電源正極?
四、調試與驗證
流量設定?
順時針旋轉調節旋鈕增大觸發流量,逆時針減小(精度±2%)?
消防系統建議設定值:1~3.5L/s ?
功能測試?
空載測試?:流量降至設定值10%時,NC觸點應導通?
滿負荷測試?:流量達設定值,NO觸點立即導通(壓力損失≤0.01bar)?
禁忌事項
?? ?禁止操作?
倒置安裝或靶片接觸管壁?
帶電接線或調整非標定螺絲?
從振動源(泵/壓縮機)附近取安裝點?
提示:液壓系統安裝后需測試潤滑油膜對靶片靈敏度的影響
產品導航