當前位置:網站首頁> 常見問題
流量開關的校準方法主要包括以下步驟:
1. 接通電源:把棕色和黑色接上24V直流的電源。
2. 初步測試:如水龍頭防水,觀察消防流量開關表上顯示數值是否達到20%,達到20%時紅燈會亮,然后輸出端會由常開變成常閉。測試沒有問題,一切輸出正常后,把輸出端藍黃兩根線接到預留的主泵控制線上。主泵顯示正常之后,整個流量開關的初步測試過程就完成了。
3. 參數設置:根據流體特性和應用需求,設置流量開關的相關參數,如測量范圍、靈敏度、報警值等。
4. 使用校準設備:在參數設置完成后,需要使用標準流量計和校準設備對流量開關進行校準。
5. 逐步調整:在測試過程中,逐步調整流量開關的靈敏度和閾值等參數,觀察流量開關的響應情況,直至達到最佳的測量和控制效果。
6. 檢查與驗證:校準完成后,進行流量測試,驗證流量開關是否能夠準確反映實際的流量值。同時檢查流量開關的設定值不低于出廠設定值,通過按動主杠桿數次,檢查主杠桿回復時開關有無“咔嗒”聲,一旦發現沒有,應順時鐘旋轉調節螺絲直至杠桿回復時有“咔嗒”聲。
此外,在整個校準過程中,需要注意以下幾點:
? 遵循說明書:在設置參數和進行校準時,應仔細閱讀產品說明書,了解具體步驟和注意事項。
? 避免隨意更改:不要隨意更改已經設置好的參數,以免影響測量數據的準確性。
? 安全第一:在進行校準和測試時,應注意安全,避免發生意外情況。如需在帶電狀態下進行校準,需由專業人員操作。
不同型號和品牌的流量開關可能具有不同的校準方法和步驟,因此在進行校準前應詳細了解具體設備的校準要求。