各種通用流量計如何安裝

時間:2019-07-11 04:07:52 點擊:0

由于很多流量計安裝施工的過程當中,管道都會安排在地底下或者是很隱蔽的位置,因此如果管道出現任何問題的話很難去發現,所以需要通過安裝流量計來更好的管理和控制管道內物體流動的情況。所以尤其要注意管道安裝的一些細節,具體包括以下幾個方面。

一、注意現場管道布線的方向問題

在這些管道布線的過程當中,需要確定整體的結構或架構的問題,所以這個時候更應該要注意流量計的安裝方向問題以便能夠使它和整個管道達成和諧的狀態,并在今后發揮作用。比如要了解是用垂直方向安裝還是水平安裝,因為這兩種安裝方式我測量效果是不一樣的,因此要做好區分。同時還應注意流量計的安裝方向還要考慮到流體的物理性質,比如水平管道當中可能會沉淀固體顆粒,因此最好是垂直于管道安裝流量計,以便能夠更加準確的測量出其中的狀況。
二、注意流體的流動方向
因為流量計規定只能在一個方向進行工作,而反向的流動會使設備損壞。因此在使用流量計的時候,一定要考慮到流體所留下的方向,并且流量計的安裝方向一定要跟這個方向保持一致,這樣才能夠準確的作出測量,并且保護好設備不受損壞。并且測量氣體流量計廠家提醒還要考慮到如果管道內無操作時,可能會產生反向的流動,為了保護好流量計,應該要在合適的地方安裝止回閥。
三、注意流量計上游和下游直管段的問題
循環水管道流量計廠家介紹管路在進口的地方流動的狀態特別的強烈,可能會因此而影響到流動機的測量,產生流動擾動,比如漩渦并且流速分布發生畸變,因此在你在適當的位置安裝,流動調整器進行改善。此外還應該要盡可能的拉開干流動擾動源之間的距離,以便能夠最大程度的減少他對流浪記的影響。

具體的安裝注意事項又會根據流量計的種類進行細分

01電磁流量計

首先介紹的是電磁流量計,身為儀表人的讀者們想必在很多場合都見到過電磁流量計。

電磁流量計的測量原理不依賴流量的特性,如果管路內有一定的湍流與漩渦產生在非測量區內則與測量無關。

A、安裝地點不能有大的振動源,并應采取加固措施來穩定儀表附近的管道;

B、不能安裝在大型變壓器、電動機、機泵等產生較大磁場的設備附近,以免受到電磁場的干擾;

C、傳感器與管道連接時應保證滿管運行,最好垂直安裝;

D、變送器外殼、屏蔽電纜、測量本體及兩端的管道都要接地,接地極應單獨設置,接地電阻應小于10歐姆,不能接到電氣或公共接地網上;

E、要求有前5倍后3倍管道直徑的直管段。

詳解如下

如果在測量區內有穩態的渦流則會影響測量的穩定性和測量的精度,這時可以增加前后直管段的長度、采用一個流量穩定器或減少測量點的截面以穩定流速分布。

流量計可以水平和垂直安裝,但是應該確保避免沉積物和氣泡對測量電極的影響,電極軸向保持水平為好。垂直安裝時,流體應自下而上流動。

傳感器不能安裝在管道的最高位置,這個位置容易積聚氣泡。

確保流量傳感器在測量時,管道中充滿被測流體,不能出現非滿管狀態。

如管道存在非滿管或是出口有放空狀態,傳感器應安裝在一根虹吸管上。

電磁流量計的常規直管段要求是前10D后5D,在有彎管、閥門的情況分別有不同的要求。

02超聲波流量計


超聲波流量計也是比較常見的流量計,它的安裝在所有流量計的安裝中是最簡單便捷的,只要選擇一個合適的測量點,把測量點處的管道參數輸入到流量計中,然后把探頭固定在管道上即可。

超聲波流量計的安裝主要遵循以下3點:

1.選擇充滿流體的材質均勻質密、易于超聲波傳輸的管段,如垂直管段或水平管段。

2.安裝距離應選擇上游大于10倍直管徑、下游大于5倍直管徑以內無任何閥門、彎頭、變徑等均勻的直管段,安裝點應充分遠離閥門、泵、高壓電和變頻器等干擾源。

3.避免安裝在管道系統的最高點或帶有自由出口的豎直管道上。

4.對于開口或半滿管的管道,流量計應安裝在U型管段處。

03渦街流量計

渦街流量計主要安裝要求是對于直管段的要求,渦街流量傳感器的上游側和下游側應有較長的直管段。

對于渦街流量計來說,測量氣體流量時,若被測氣體含有少量的液體,流量計應安裝在管線的較高處。

測量液體時,若被測液體中含有少量的氣體,流量計應安裝在管線的較低處。

04渦輪流量

渦輪流量計在安裝時,應注意遠離外界電場、磁場,必要時應采取有效的屏蔽措施,以避免外來干擾。

渦輪流量計可水平、垂直安裝,垂直安裝時流體方向必須向上。液體應充滿管道,不得有氣泡。

安裝時,液體流動方向應與傳感器外殼上指示流向的箭頭方向一致。安裝時必須使管道內流體滿管,才能保證測量精準。

流量計上游端至少應有10倍公稱通徑長度的直管段,下游端應不少于5倍公稱通徑的直管段,其內壁應光滑清潔,無凹痕、積垢和起皮等缺陷。

傳感器的管道軸心應與相鄰管道軸心對準,連接密封用的墊圈不得深入管道內腔。不同情況下的直管段要求如下圖。

同時在安裝時應避免管道內產生氣泡,否則會影響測量的精度。

05威力巴流量計

威力巴流量傳感器,是根據差壓式工作原理、插入式安裝方法設計的流量傳感器。

結構特點:科學的橫面形狀、獨特的抗堵設計、傳感器表面粗糙處理和防淤槽。

威力巴基本安裝方式及所需直管段

1.水平管道基本安裝方式

對于水平管道,測量氣體時推薦安裝在管道上方160度范圍內,尤其對于有大量水粉的氣體時,我們只推薦這樣安裝;

測量液體時推薦安裝在管道下方160度范圍內,尤其對于含有大量氣體的液體時,我們只推薦這樣安裝;

但有一點要注意,對于那些極易氣化的液體,如液態的烯烴類介質,安裝時插入方向同氣體,在管道上方。

測量蒸汽時我們只推薦傳感器安裝在管道下方160度內,并且要使傳感器處于整個測量裝置的最高點。

2.垂直管道基本安裝方式

對于垂直管道,理論上可以在360度內安裝。對于含有大量水分的濕氣體,推薦傳感器安裝時向上傾斜5度,如左圖所示。

對于含有大量氣體的液體,推薦傳感器安裝時向下傾斜5度,如右圖所示。對于蒸汽,推薦傳感器安裝時下傾斜5度,如右圖,且傳感器應該處于整個測量系統中的最高點。

3. 威力巴安裝所需直管段

最小直管段要求mdash;彎管后2D安裝如圖所示。

當管道上、下游的直管段不夠長時,我們推薦在彎管后2倍管道內徑處安裝威力巴,因在彎管后的流體剖面較復雜,需將流體系數K做適當的調整。調整K系數后,測量精度為±3%,重復精度為±0.3%。

結語

不同制造商有不同的要求,這可能導致一些困惑。在過程工業的介質托管轉移應用中,不管是液體還是氣體,都需要確保準確的測量和精通現有的標準。流量計的安裝設計的問題很多,但是通過提出正確的問題、向制造商咨詢、以及了解不同類型流量計對上下游的選型要求,我們應該可以更好地實現流量測量,最大程度地減少企業在這一環節的利益損失。


主站蜘蛛池模板: 国产18禁黄网站免费观看 | 欧美亚洲综合高清在线 | 日本成熟人妻理伦无码新片 | 一男一女做爰高潮A片韩剧 一女被多男灌满白浆受孕 一色屋免费精品视频 | 色的视频在线观看免费播放 | 九九久久免费视频 | 最近中文字幕视频国语中文字幕 | 日本一视频一区视频二区 | 波多野结衣在线不卡 | 妖精视频一区二区免费 | 久久这里只精品热在线99 | 日韩精品第1页 | 成人午夜免费视频毛片 | bt天堂在线WWW中文 | 妈妈色成人网 | 在线不卡免费视频 | 小污女导航福利入口 | www.伊人| 韩国伦理电影网站 | 黄视频网站免费观看 | 亚洲国产精品不卡毛片a在线 | 成人YY视频在线观看 | 亚洲欧美一区二区三区九九九 | 日韩在线免费观看视频 | 亚洲精品在线观看91 | 成人在线午夜 | 日韩精品在线视频 | 激情明星合成图 | 久久三级毛片 | 欧美中文字幕在线 | 97亚洲狠狠色综合久久位 | 狠狠狠狠狠狠狠 | 免费观看黄色一级片 | 真人插B免费视频播放 | 久久亚洲精品高潮综合色A片小说 | 欧美日本中文字幕 | 澡人人澡人澡人人澡天天 | 黑巨茎大战俄罗斯美女后宫 | 无码一卡二卡三卡四卡 | 丰满农村熟女大码 | 永久免费看A片无码网站四虎 |